Схема подключения нескольких счетчиков ПСЧ
Нажмите для просмотра прикрепленного файла1. Rc – согласующий резистор 120 Ом.
2. Монтаж вести экранированной витой парой с волновым сопротивлением ρ=120 Ом.
3. Допускается применение других преобразователей интерфейса, обеспечивающих автоматическое переключение направления передачи и устойчивую работу на выбранной скорости.
4. Если применяемый преобразователь интерфейса не имеет вывода GWG, то экран витой пары не подключается к преобразователю, но заземляется со стороны преобразователя.
5. Множественные соединения экрана витой пары с землей НЕДОПУСТИМЫ.
6. Постоянное напряжение между контактами «12» и «16» при подключенном преобразователе интерфейса, включенном счетчике и при отсутствии обмена по каналу связи должно быть не менее 0,3 В.
7. Полярность напряжения должна соответствовать указанной на схеме.